Standartinė Kazas » Sek Lap 17, 2019 12:42 pm

Tokia situacija. Keięiau šviestuvą, jungiklis išjungtas. Indikatoriumi pasitikrinau šviestuvui pajungt laidus ir: šviečia vienam laide, kitam irgi šviečia ir dar ryškiau. Išjungiu automatinį saugiklį (įsukamas 10A) vistiek šviečia. Viską pajungus ir ijungiu jungiklį kaip ir gerai: yra fazė (šviečia) ir yra nulis -(nešviečia)
Klausimas: ar tai yra pavojinga?
Gal gauna per kokį įrenginį pajungtą?
Kazas
Forumietis
Forumietis
 
Pranešimai: 820
Užsiregistravo: Ket Vas 23, 2012 4:31 pm

Re: Elektros gedimai

Standartinė klarnetas » Sek Lap 17, 2019 1:44 pm

jei nulis švyti, reiškia prie kiekvieno garaže esančio "drato" prilietus indikatorių irgi turėtų švytėti, bet šiuo atveju arba blogas 0 kontaktas arba ryšys yra per kažkokį vartotoją, šio problemos nepašalinus, kai kurios led lemputės, išjungus jungiklį, švytės. Tarkim, pritvirtinta metalinė juostelė jokios indikacijos nerodys, bet prie jos apkabom privirtinus el. laidą, kuriuo teka srovė, metalinė juostelė, matuojant indikatoriumi, irgi rodo silpną indikaciją...
klarnetas
Forumietis
Forumietis
 
Pranešimai: 3020
Užsiregistravo: Pen Vas 08, 2008 8:38 pm

Re: Elektros gedimai

Standartinė eivizzz3 » Sek Lap 17, 2019 1:57 pm

Reikėtų patikrinti testeriu, ar ant jo rodo įtampą, indikatorius gali šviesti ir dėl menkiausios savaime indukuojamos įtampos. Jeigu testeris rodo 0 V ant to laido viskas gerai. Kitas klausimas, ar per jungiklį atjungiamass nulis ar fazė? Jei nulis ir jungiklis dar su pašvietimu, būna, kad pašvietimo diodas esant išjungtam jungikliui grąžina apie 10-60 V į lempą nuliniu laidu, dėl to indikatorius ir šviečia
eivizzz3
Vartotojo avataras
Forumietis
Forumietis
 
Pranešimai: 236
Užsiregistravo: Ket Sau 30, 2014 9:51 pm
Miestas: Panevėžys

Re: Elektros gedimai

Standartinė jonnyk » Sek Lap 17, 2019 6:39 pm

Kazas rašė:Tokia situacija. Keięiau šviestuvą, jungiklis išjungtas. Indikatoriumi pasitikrinau šviestuvui pajungt laidus ir: šviečia vienam laide, kitam irgi šviečia ir dar ryškiau. Išjungiu automatinį saugiklį (įsukamas 10A) vistiek šviečia. Viską pajungus ir ijungiu jungiklį kaip ir gerai: yra fazė (šviečia) ir yra nulis -(nešviečia)
Klausimas: ar tai yra pavojinga?
Gal gauna per kokį įrenginį pajungtą?

Iš kito įrenginio po jungtuko gauti įtampos šviestuvas neturi. Taip kai rašai būna kai jungtukas atjungia nulį bet ne fazę. Tuomet gaunasi, kad tiesiogiai į lempą pajungtas ne nulis, o fazė ir kai jungtukas išjungtas indikatorius šviečia ant to lempos laido kur ateina fazė ir ant kito laido kur fazę gauna per lempos varžą. Kai jungtukas įjungiamas antrasis laidas tokiu atveju susijungia su nuliu ir indikatorius nebešviečia. Tokių neteisingų jungtuko pajungimų yra tekę matyti daugelį kartų ypač senesniuose namuose ar butuose, o kai dirbau mokykloje tai ūkvedys senajame korpuse keisdamas perdegusias ir sprogusiais lemputes ne vieną kartą yra gavęs iš elektros per nagus nors ir jungtukas išjungtas. Ir dar iš seniau dažnai prisimenu tokią nesąmonę, kad kambaryje ant įvado stovėdavo elektros skaitiklis su virš jo vadinamais akiniais, kur stovėjo du įsukami saugikliai ir vienas iš jų atjungdavo nulį.
T90 4w 1w 5e 9e 13e 19e 23e 28e 36e 42e, Amiko 8150, Amiko Mini HD SE
jonnyk
Forumietis
Forumietis
 
Pranešimai: 460
Užsiregistravo: Pen Lap 09, 2007 1:23 am
Miestas: Kruopiai

Re: Elektros gedimai

Standartinė Kazas » Pir Lap 18, 2019 3:56 pm

jonnyk rašė:
Kazas rašė:Tokia situacija. Keięiau šviestuvą, jungiklis išjungtas. Indikatoriumi pasitikrinau šviestuvui pajungt laidus ir: šviečia vienam laide, kitam irgi šviečia ir dar ryškiau. Išjungiu automatinį saugiklį (įsukamas 10A) vistiek šviečia. Viską pajungus ir ijungiu jungiklį kaip ir gerai: yra fazė (šviečia) ir yra nulis -(nešviečia)
Klausimas: ar tai yra pavojinga?
Gal gauna per kokį įrenginį pajungtą?

Iš kito įrenginio po jungtuko gauti įtampos šviestuvas neturi. Taip kai rašai būna kai jungtukas atjungia nulį bet ne fazę. Tuomet gaunasi, kad tiesiogiai į lempą pajungtas ne nulis, o fazė ir kai jungtukas išjungtas indikatorius šviečia ant to lempos laido kur ateina fazė ir ant kito laido kur fazę gauna per lempos varžą. Kai jungtukas įjungiamas antrasis laidas tokiu atveju susijungia su nuliu ir indikatorius nebešviečia. Tokių neteisingų jungtuko pajungimų yra tekę matyti daugelį kartų ypač senesniuose namuose ar butuose, o kai dirbau mokykloje tai ūkvedys senajame korpuse keisdamas perdegusias ir sprogusiais lemputes ne vieną kartą yra gavęs iš elektros per nagus nors ir jungtukas išjungtas. Ir dar iš seniau dažnai prisimenu tokią nesąmonę, kad kambaryje ant įvado stovėdavo elektros skaitiklis su virš jo vadinamais akiniais, kur stovėjo du įsukami saugikliai ir vienas iš jų atjungdavo nulį.

Bet per lempos varžą negali gaut srovės, nes atjungiu viską -lieka 2 laidai ir abu šviečia (jungiklis įjungtas/išjungtas).
Tai va ten senas skydelis Alytnamio su 4 kamštiniais saugikliais ir vienas pajungtas nulinis. Gal man tą saugiklį mest ir paleist nulį.
Kazas
Forumietis
Forumietis
 
Pranešimai: 820
Užsiregistravo: Ket Vas 23, 2012 4:31 pm

Re: Elektros gedimai

Standartinė aaaaaa » Pir Lap 18, 2019 7:00 pm

Gali kalta buti dregme jei namas blokinis 8)