Elektros gedimai

Parašytas: Sek Lap 17, 2019 12:42 pm
Kazas
Tokia situacija. Keięiau šviestuvą, jungiklis išjungtas. Indikatoriumi pasitikrinau šviestuvui pajungt laidus ir: šviečia vienam laide, kitam irgi šviečia ir dar ryškiau. Išjungiu automatinį saugiklį (įsukamas 10A) vistiek šviečia. Viską pajungus ir ijungiu jungiklį kaip ir gerai: yra fazė (šviečia) ir yra nulis -(nešviečia)
Klausimas: ar tai yra pavojinga?
Gal gauna per kokį įrenginį pajungtą?

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Sek Lap 17, 2019 1:44 pm
klarnetas
jei nulis švyti, reiškia prie kiekvieno garaže esančio "drato" prilietus indikatorių irgi turėtų švytėti, bet šiuo atveju arba blogas 0 kontaktas arba ryšys yra per kažkokį vartotoją, šio problemos nepašalinus, kai kurios led lemputės, išjungus jungiklį, švytės. Tarkim, pritvirtinta metalinė juostelė jokios indikacijos nerodys, bet prie jos apkabom privirtinus el. laidą, kuriuo teka srovė, metalinė juostelė, matuojant indikatoriumi, irgi rodo silpną indikaciją...

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Sek Lap 17, 2019 1:57 pm
eivizzz3
Reikėtų patikrinti testeriu, ar ant jo rodo įtampą, indikatorius gali šviesti ir dėl menkiausios savaime indukuojamos įtampos. Jeigu testeris rodo 0 V ant to laido viskas gerai. Kitas klausimas, ar per jungiklį atjungiamass nulis ar fazė? Jei nulis ir jungiklis dar su pašvietimu, būna, kad pašvietimo diodas esant išjungtam jungikliui grąžina apie 10-60 V į lempą nuliniu laidu, dėl to indikatorius ir šviečia

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Sek Lap 17, 2019 6:39 pm
jonnyk
Kazas rašė:Tokia situacija. Keięiau šviestuvą, jungiklis išjungtas. Indikatoriumi pasitikrinau šviestuvui pajungt laidus ir: šviečia vienam laide, kitam irgi šviečia ir dar ryškiau. Išjungiu automatinį saugiklį (įsukamas 10A) vistiek šviečia. Viską pajungus ir ijungiu jungiklį kaip ir gerai: yra fazė (šviečia) ir yra nulis -(nešviečia)
Klausimas: ar tai yra pavojinga?
Gal gauna per kokį įrenginį pajungtą?
Iš kito įrenginio po jungtuko gauti įtampos šviestuvas neturi. Taip kai rašai būna kai jungtukas atjungia nulį bet ne fazę. Tuomet gaunasi, kad tiesiogiai į lempą pajungtas ne nulis, o fazė ir kai jungtukas išjungtas indikatorius šviečia ant to lempos laido kur ateina fazė ir ant kito laido kur fazę gauna per lempos varžą. Kai jungtukas įjungiamas antrasis laidas tokiu atveju susijungia su nuliu ir indikatorius nebešviečia. Tokių neteisingų jungtuko pajungimų yra tekę matyti daugelį kartų ypač senesniuose namuose ar butuose, o kai dirbau mokykloje tai ūkvedys senajame korpuse keisdamas perdegusias ir sprogusiais lemputes ne vieną kartą yra gavęs iš elektros per nagus nors ir jungtukas išjungtas. Ir dar iš seniau dažnai prisimenu tokią nesąmonę, kad kambaryje ant įvado stovėdavo elektros skaitiklis su virš jo vadinamais akiniais, kur stovėjo du įsukami saugikliai ir vienas iš jų atjungdavo nulį.

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Pir Lap 18, 2019 3:56 pm
Kazas
jonnyk rašė:
Kazas rašė:Tokia situacija. Keięiau šviestuvą, jungiklis išjungtas. Indikatoriumi pasitikrinau šviestuvui pajungt laidus ir: šviečia vienam laide, kitam irgi šviečia ir dar ryškiau. Išjungiu automatinį saugiklį (įsukamas 10A) vistiek šviečia. Viską pajungus ir ijungiu jungiklį kaip ir gerai: yra fazė (šviečia) ir yra nulis -(nešviečia)
Klausimas: ar tai yra pavojinga?
Gal gauna per kokį įrenginį pajungtą?
Iš kito įrenginio po jungtuko gauti įtampos šviestuvas neturi. Taip kai rašai būna kai jungtukas atjungia nulį bet ne fazę. Tuomet gaunasi, kad tiesiogiai į lempą pajungtas ne nulis, o fazė ir kai jungtukas išjungtas indikatorius šviečia ant to lempos laido kur ateina fazė ir ant kito laido kur fazę gauna per lempos varžą. Kai jungtukas įjungiamas antrasis laidas tokiu atveju susijungia su nuliu ir indikatorius nebešviečia. Tokių neteisingų jungtuko pajungimų yra tekę matyti daugelį kartų ypač senesniuose namuose ar butuose, o kai dirbau mokykloje tai ūkvedys senajame korpuse keisdamas perdegusias ir sprogusiais lemputes ne vieną kartą yra gavęs iš elektros per nagus nors ir jungtukas išjungtas. Ir dar iš seniau dažnai prisimenu tokią nesąmonę, kad kambaryje ant įvado stovėdavo elektros skaitiklis su virš jo vadinamais akiniais, kur stovėjo du įsukami saugikliai ir vienas iš jų atjungdavo nulį.
Bet per lempos varžą negali gaut srovės, nes atjungiu viską -lieka 2 laidai ir abu šviečia (jungiklis įjungtas/išjungtas).
Tai va ten senas skydelis Alytnamio su 4 kamštiniais saugikliais ir vienas pajungtas nulinis. Gal man tą saugiklį mest ir paleist nulį.

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Pir Lap 18, 2019 7:00 pm
aaaaaa
Gali kalta buti dregme jei namas blokinis 8)

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Sek Gru 20, 2020 8:16 pm
Amber 674
sveiki, namie yra irengtas vandens sildymo boileris DRAZICE jo galingumas kaip supratau yra 2 kw problema ta,kad seni laidai name ir pasvyla rozete karts nuo karto,tada bande ijungti per prailgintoja is kitos rozetes bet sila prailgintojas
prailgintojas raso ant jo 10/250 TAI KAIP SUPRANTU 10 AMPERU? gal jei nupirkciau 16 amperu nekaistu,kaip manote nes as elektroj nelabai ir dar isvykes tai zmona viena likus nezino ir ka daryti,aisku sakysite reikia keisti visus laidus,tai cia jau uzsakyta daro projekta tinklai trifazes pajungimui bet kol padarys pajungs reikia naudotis kazkaip.Na tykiuosi supratote ka norejau pasakyti ir labai lauksiu atsakymo.Tiesa kaip nekeista ant boilerio etiketes 2kw o ant jo kabelio kistuko 16 ar tai 18 250 labai nesimato aiskiai

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Sek Gru 20, 2020 11:56 pm
mikizz2
Blogas kontaktas rozeteje ir/arba per ploni laidai, todėl ir kaista. Trifazes įvedimas bėdos neišspręs. Ne tame esmė. Per silpnas ar netvarkingas namų vidaus tinklas. Tokiems intuvams +-2kw vedami atskiri kabeliai iš įvadinio skydelio ir jungiami prie atskirų automatinių išjungiklių. Eso įves trifazi, bet namų vidaus tinklas pasiliks toks pats. Spręsti problemą reikėtų tvarkant vidaus tinklą, renovuoti įvadinį skydelį, įrengti naujus automatinius išjungiklius, galbūt pakeisti įvadinį kabelį. Tuomet į galingesnis imtuvus per rūsį ar palėpę išvedžioti naujus kabelius. O pradžiai pasikeiskite prailgintoja, tik pirkite ne iš kokio turgaus, o iš elektros prekių parduotuvės

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Pir Gru 21, 2020 3:40 pm
anbo
Jeigu prailgintojas -ritė,tada kad nekaistų reikia išvinioti.

Re: Elektros gedimai

Parašytas: Ant Gru 22, 2020 4:36 pm
vbitas
kad laidai per ploni - mažai tikėtina, nebent kažkoks "auksarankis" atvedė maitinimą į rozetę kokiu telefoniniu laidu :)
jei laidas 1,5 mm2 varinis arba 2,5 mm2 aliuminis (jei labai sena instaliacija), tai to pilnai pakanka.
2 kW šiais laikas yra niekas, problema rozetėje arba kištuke.
gal rozetė labai sena ir kontaktai, į kuriuos kišasi kištukas, išmalti
gal varžteliai, kuriais laidai prisukti prie gnybto, atsipalaidavę
bet greičiausiai abi priežastys, nes jos viena kitą skatina.
Atsidarius rozetę viskas pasimatys, tikriausiai reikia pakeisti rozetę, tik ne į pigiausią.
Gali būti pasilydžiusi laidų izoliacija, jei nenueina gilyn į siena - nieko tokio, jie kaista nuo blogo kontakto rozetėje, sutvarkius kontaktą nebekais.
Jei kištukas ardomas, reikia patikrinti ir jo varžtelius, nes jei kaista rozetė, kištuke irgi varžteliai bus atsipalaidavę.

Klausimo kaina: 10 min. darbo, keli eurai už rozetę, įrankiai - atsuktuvas ir gal replės ir peilis, jei reikės pavalyti laidų galus.

16/250 ant kištuko (arba rozetės) reiškia, kad jis skirtas srovei iki 16A, kitaip sakant - max apie 3,5 kW. jei parašyta 10A - tai apie 2,2 kW.
analogiškai ant prailgintojo.